역전압 방지 다이오드 설치여부 > MotorControl_Forum

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

MotorControl_Forum

역전압 방지 다이오드 설치여부

페이지 정보

profile_image
작성자 마르스
댓글 1건 조회 85회 작성일 24-10-11 11:04

본문

구매 MotorControl : MW-MDC24D200D-v2

사용 환경:

개발 언어: ROS

첨부 그림과 같이 당사에서는 파워서플라이를 사용하지 않고 충전한 밧데리로만 구동하려고하는데 역전압 방지를 위해 다이오드를 설치해야되는지요?

만약 설치가 필요하다면 어디에 연결해야되는지요?

댓글목록

profile_image

최고관리자님의 댓글

최고관리자 작성일

안녕하세요. 따로 다이오드 설치 안하셔도 됩니다.

다만 구동부 와 제어부 전원 분리만 해주시면 안정적으로 사용하실 수 있으십니다.

회원로그인

회원가입