MW-AHRS X1 CANFD sampling point 문의 > Module_Forum

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

Module_Forum

MW-AHRS X1 CANFD sampling point 문의

페이지 정보

profile_image
작성자 wlqdprkwk
댓글 5건 조회 149회 작성일 25-09-11 09:45

본문

구매한 Sensor: MW-AHRS X1

사용 환경: Window 11 PC

개발 언어: C

안녕하세요. MW-AHRS X1의 데이터 송신 타입을 CANFD로 설정했을 경우(nominal/data 500K/2M, 1M/4M), nominal, data sampling point가 어떻게 설정되는지 알 수 있을까요?

댓글목록

profile_image

최고관리자님의 댓글

최고관리자 작성일

안녕하세요, 아이디어 로봇입니다.

MW-AHRS X1 메뉴얼에 30페이지 패킷을 참고하셔서 진행하시면 됩니다.

혹은 제공 해드리는 응용프로그램을 통해서 읽으시면 됩니다!

profile_image

wlqdprkwk님의 댓글

wlqdprkwk 작성일

안녕하세요 메뉴얼 30페이지에는 시리얼(USB, RS-232) 통신 속도에 대한 내용만 나와있습니다.(메뉴얼은 디바이스마트 판매 페이지 https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=15136721 에서 다운로드 받았습니다.)
CANFD 패킷이 나와있는 40~43페이지에서도 sampling point에 대한 내용이 보이지 않구요.
제공해주시는 응용 프로그램(AHRS_UI.exe)에서도 다른 설정들은 보이지만 마찬가지로 sampling point에 대한 내용을 찾지 못했습니다.

profile_image

최고관리자님의 댓글

최고관리자 작성일

안녕하세요, 아이디어 로봇입니다.

고객님께서 남겨주신 글에 대해서 제가 잘못 댓글을 남긴 거 같습니다.

죄송합니다.

10M: 샘플 포인트 72.72%.

5M: 샘플 포인트 81.81%.

2M: 샘플 포인트 80%.

1M: 샘플 포인트 75.68%.

500K: 샘플 포인트 74.9%.

400K: 샘플 포인트 74.9%.

250K: 샘플 포인트 74.9%.

200K: 샘플 포인트 74.9%.

125K: 샘플 포인트 74.9%.

입니다.

profile_image

wlqdprkwk님의 댓글

wlqdprkwk 작성일

확인해주셔서 감사합니다.

죄송하지만 4M일 때 샘플 포인트도 알 수 있을까요?

profile_image

최고관리자님의 댓글

최고관리자 작성일

안녕하세요, 4M 은 없는 것으로 확인이 됩니다

회원로그인