USB2CAN(VCP)통신 에러
페이지 정보

본문
구매한 Sensor: MW USB2CAN(VCP)V2
사용 환경: windows 10, windows 11
개발 언어: C
현재 MW USB2CAN(VCP)V2를 구매하여 사용하고 있습니다.
사용 중, 일정 byte가 넘어가면 프레임이 수신이 되지 않는 현상이 발생합니다.
CAN bps : 1Mbps
EXT모드로 사용하고 있습니다.
기존에 구매한 FIFO모듈과 이번에 구매한 VCP모듈을 같이 연결하고 DATA를 받았을 때, 약 300byte넘게 수신을 못하고 있습니다.
또한, 초기에 수신 받지 못한 프레임은 이후에 지속적으로 수신받지 못하고 있습니다.
(25번 100ms주기로 보낼 때, 초기 1번 수신받고 그 이후로 계속 수신 받지 못함)
VCP모듈 약 10개 중 2개 확인한 결과 비슷한 양상을 보였습니다.
해결 방안이 있는지 문의 드립니다.
사용 환경: windows 10, windows 11
개발 언어: C
현재 MW USB2CAN(VCP)V2를 구매하여 사용하고 있습니다.
사용 중, 일정 byte가 넘어가면 프레임이 수신이 되지 않는 현상이 발생합니다.
CAN bps : 1Mbps
EXT모드로 사용하고 있습니다.
기존에 구매한 FIFO모듈과 이번에 구매한 VCP모듈을 같이 연결하고 DATA를 받았을 때, 약 300byte넘게 수신을 못하고 있습니다.
또한, 초기에 수신 받지 못한 프레임은 이후에 지속적으로 수신받지 못하고 있습니다.
(25번 100ms주기로 보낼 때, 초기 1번 수신받고 그 이후로 계속 수신 받지 못함)
VCP모듈 약 10개 중 2개 확인한 결과 비슷한 양상을 보였습니다.
해결 방안이 있는지 문의 드립니다.
첨부파일
-
can.zip (4.1M)
2회 다운로드 | DATE : 2025-01-13 13:27:31
- 이전글AHRS-X1 Humble Package 질문 25.01.15
- 다음글MW-AHRS X1 IMU CAN 데이터 받기 (none USB2CAN) 25.01.09
댓글목록

최고관리자님의 댓글
최고관리자 작성일
안녕하세요.
아이디어 로봇입니다.
VCP 모듈의 FT232는 FIFO 모듈의 FT245보다 버퍼 크기가 작아 1Mbps속도에서 오버플로우가 발생하였을 수 있습니다.
오버플로우의 문제인지 확인하기 위해 CAN bps를 줄였을 때도 동일한 문제가 발생하는지 확인하여 주시면 감사하겠습니다.

엄기원님의 댓글
엄기원 작성일